新闻详情

News Detail

冷风机制冷系统如何做到节能环保?

    随着社会科技的肩部,在制冷方面,已经出现了冷风机、冷气机。而这些机器的制冷效果也非常强,可以媲美空调。冷凝温度和蒸发温度也是不断变化的,冷风机的制冷量也是不断变化的。制冷系数是制冷量与耗功的比值,是衡量冷风机运行经济合理性的主要经济指标。 

冷风机制冷系统 

    合理调整冷风机运行参数。蒸发温度一般应比库房温度低8℃~10℃,冷凝温度般应比冷却介质的温度高3℃~5℃。根据热负荷、蒸发温度和冷凝温度计算压缩机的制冷量,确定需投入运行的压缩机台数。实际操作中,一般根据绝对压力比确定是采用单级压缩还是双级压缩。绝对压力比≥8,采用双级压缩;绝对压力比<8,采用单级压缩。 

    合理调整中间压力和中间温度。中间压力和中间温度与冷凝温度、蒸发温度以及高低压机的容积比有关。值得注意的是,在实际操作中,必须保持中间冷却器的正常液面。这不仅有利于降低高压机排气温度,防止积碳形成,而且有利于降低节流阀前制冷剂液体的温度,提高单位制冷量,提高制冷系数。 

    氨制冷系统中,节流阀前液体再冷却温度一般比中间温度高5℃~7℃。低压机和单级压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5℃~15℃。


    冷凝压力应与冷凝温度相适应。若冷凝压力过高,应检查高压系统有关阀门是否开启,进行放空气、放油,加大冷却水量和冷却风量,降低冷却水温,减少热负荷,合理配置冷凝器。 

    蒸发压力应与蒸发温度相适应。空调系统和中温中压制冷系统,蒸发压力一般高于大气压,这有利于防止空气进入制冷系统。对于需要低温的场所,可根据实际情况选配多级压缩制冷机、深冷制冷机或低温制冷装置。 

    制冷空调暖通工程中的水泵和风机应采用变频、PLC 新技术进行控制。这有利于实现系统自动化控制,有利于节约能源,降低运行成本。这种先进的控制技术,在小型家用空调和商用空调中应用得较多,大型制冷空调工程和采暖工程中推广较慢,因设备投资较大。