冷风机片距挑选

    冷风机作为制冷机组常见的空调蒸发器,其选用是不是恰当,直接关系致冷 系统软件效率。大家都知道,冷风机依据所需的自然环境温度不一样,会选择不同的翅片间隔。比较常见的冷风机,翅片间隔有4mm、4.5mm、4.5mm,6-8mm,10mm、12mm,也有前后左右变片距的。翅片间隔小,合适低温环境;冷库温度越小,所需要的翅片间隔越多。假如选用不科学,翅片起霜速度更快,很快就塞住风的安全通道,冷库降温艰难,制冷压缩机高效率充分发挥不出来了,引起制冷机组的用电量增多。慈溪冷风机  宁波市冷风机

     依据工程经验,-般0°C~20°C的生活环境,如车间空调、阴凉库、冷库过厅、保鲜冷库、气调冷库、崔熟库等,选用片距为4mm或4.5mm的冷风机;-16°C--25°C的生活环境,如超低温冷冻柜、低温物流库,选用片距为6mm~8mm的冷风机;-25°C--35°C的速冻冷库,一般选用 片距为10mm和12mm的冷风机,假如是冷冻货物空气湿度大,都会选择变片距冷风机,送风侧翅片间隔可以达到16mm。也是有一些场所,是不可以纯粹按温度来挑选冷风机翅片间隔的,例如肉类食品、蔬菜迅速急冷、排酸,尽管冷间温度一般设在0°C左右,由于进货温度高、减温速度更快、货品空气湿度大,要是再选用片距为4mm或4.5mm的冷风机,也不适合,必须使用片距8mm甚至10mm的冷风机才可以。也有类似存储蒜头、苹果公司等蔬果的保鲜冷库,合适的存储温度-般在-2°C,像这样的存储温度小于0°C的冷藏或气调冷库,也要选用片距不低于8mm的冷风机,才不容易迅速起霜导致风管阻塞,耗电量提升。